comment raccorder mes cellules sur une électronique de portail Evolvia, SGA 4100, Freevia

comment raccorder mes cellules sur une électronique de portail Evolvia, SGA 4100, Freevia

  • Partager cette question

    Les deux branchements sont possibles soit vous branchez la cellule TX (CE) à la RX (CR) et de la RX vous allez sur 3 et 4 du BUS.
    Soit vous partez de la TX et de la RX et vous ramenez les deux sur 3 et 4 du BUS.

    Dans les deux cas, au final, vous avez le 1 des cellules qui vont au 3 du BUS et le 2 des cellules qui va au 4 du BUS.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (33)

    Oui (38)

    54%

    54% des internautes ont trouvé cette réponse utile