Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Cette question a été résolue

raccordement d'un recepteur radio ref 2401130?

Bonjour, peut on raccorder le récepteur radio ref 2401130 a un un relais de puissance d'un contracteur à fermeture - 2 poles - 20A ?
ceci à la place de commander directement un radiateur electrique de 1500 W?
Si oui peut on protéger le recetpeur radio avec un disjonteur divisonaire - 2 poles - 2A?
Le contracteur sera protéger avec un disjonteur de divisonaire 2 poles 16A ? salutations!

HENRI F.
HENRI F.

HENRI F.

Niveau
1
500 / 750
points
  • Partager cette question
    somfy user 74 P.
    somfy user 74 P.

    somfy user 74 P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Le pouvoir de coupure du récepteur est de 2500W, il peut donc commander sans relayage un radiateur de 1500W.
    Si dans votre cas vous préférez passer par un contacteur pour une raison précise, le contact du relais du récepteur peut le commander sans problème. Il est en configuration " contact sec ", donc il est flottant et relié à aucun potentiel sur le circuit imprimé.
    Pour la protection du produit, le disjoncteur de 16A peut très bien être en amont et assurer la protection globale récepteur + charge