Chers utilisateurs,

Les perturbations sont désormais terminées.

Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous aviez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et des équipements associés.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

commande de volet par BP à la place d'un inter

Peut-on commander un volet roulant associé à un micro-récepteur 5110252A, par l'intermédiaire de deux boutons poussoirs à la place d'un inter-inverseur ?
Dans ce cas, la fonction STOP existe-elle ou l'appui court ou long suffit-il ?
Y-a-t-il des risques de dysfonctionnement si on appuie sur les deux BP simultanément ?
Merci

Dom O.
Dom O.

Dom O.

Niveau
1
700 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour Dom,

    Techniquement cela est possible cependant nous déconseillons vivement ce branchement à cause du risque de mise en contact de la phase sur la phase. Un appui sur les deux boutons poussoirs en même temps provoquera un court-circuit.

    Bonne Journée

    Haut de page