cablage cellules dimension fils

Cela pose t il un probleme si on met du fil 1,5 au lieu du 2 x 0,75 ?

sonia P.
sonia P.

sonia P.

Niveau
1
500 / 750
points
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour
    pas de soucis pour du 2x1.5
    0.75 c'est la section minimum des câbles pour qu(ils supportent le passage de l’électricité (intensité) nécessaires pour alimenter les volets
    Si vous augmentez la section à 1.5, pas de soucis, la surface étant plus grande !
    Vous pouvez aussi mettre du 2.5 !

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour Sonia et Philippe,

    Attention, nous déconseillons l'utilisation d'un câble de section supérieure à 0.75mm² qui pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de vos cellules, mais surtout détériorer les borniers de ces dernières, qui ne sont pas adaptés à de grosse section.