Bonjour,
Je veux ajouter sur mon circuit d'éclairage ext, mon récepteur ext RTS (ref 1810845).
Mon circuit de commande est actuellement fait avec 3 poussoirs et un télérupteur et naturellement un disjoncteur 10A en amont.
Je ne sais pas où insérer mon boitier dans le schéma électrique. Je pensais récupérer ma phase et neutre en sortie du disjoncteur pour alimenter le récepteur, puis ensuite me rebrancher en // sur les lignes d'alimentations des ampoules. Est ce qu'il y a un risque sur ce type de branchement. J'aimerais ne pas cramer le récepteur avec un mauvais retour électrique lors de l'utilisation de mes poussoirs donc du télérupteur.
Merci
Florent
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Ce récepteur n'a pas d'entrée pour le raccordement de boutons poussoirs de commande, il ne pilote donc le circuit raccordé que par les télécommandes RTS associées (et le bouton interne sur la carte...).
L'emplacement du récepteur doit être choisi principalement en fonction de la portée radio des télécommandes, en second lieu en fonction de la disponibilité des fils électriques.
Si vous voulez conserver les boutons poussoirs il faudrait remplacer le télérupteur par un micromodule récepteur RTS.