Cette question a été résolue
J'ai posé cette motorisation depuis 07/2014 et depuis tout fonctionnait correctement. Mais depuis quelques jours, le deuxième battant se rouvre en fin de course. Cela ne se passe que lorsque le battant prend de la vitesse en fin de fermeture car si il s'ouvre et se referme de moins 50 cm ou 1 m, donc avec moins de vitesse, le battant de referme correctement.
Bonjour Antony,
Votre problème est-il résolu?
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
50% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonsoir Anthony,
mettez vos battants à vide et donnez l'ordre de fermeture pour que vos moteurs aillent sur leur butée mécanique.
Puis fermez manuellement vos battants et essayez de remettre les bras dans les pattes de fixations vantaux.
S'ils ne tombent pas pile dans le trou, il va falloir bouger vos pattes de fixations et faire une remise à zéro et reprogrammation le problème est-il résolu?
J'ai effacé la programmation et réglé de nouveau les butées. Et là, tout est ok !!!!
Du coup, votre réponse ne m'a pas servi mais je vous remercie quand même d'avoir pris le temps de m'aider.
Par contre, je n'en dirais pas autant du SAV téléphonique de Somfy car après avoir "poiroté" 10 mn au 3240 sans avoir quelqu'un et laissé un message, personne ne m'a rappelé depuis mardi !!!
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question