branchement contacteur a clef?

Bonjour,
j'ai acheté un kit motorisation freevia 600 et un contacteur à clé.
la notice du moteur indique que le contacteur doit etre branché avec du 3x0.75mm², dans la notice du contacteur il fait mention de 2 fils de 2x0.75mm².
pouvez vous me donner le schémas électrique de montage et m'indiquer ou me branche sur la carte du moteur.

les deux cellules doivent elles être reliées ensembles ou peux t on les reliées directement sur la carte du moteur.

Je pense que la notice n'est pas très clair sur les branchements a effectuer.

merci de votre réponse

jeremy T.
jeremy T.

jeremy T.

Niveau
0
2 / 100
points
  • Partager cette question
    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Les cellules se branchent sur les bornes 3 et 4.
    Vous pouvez les relier entres-elles mais c'est souvent plus simple de les connecter séparément au boîtier.

    Le contacteur à clé a deux positions, tourne à gauche ou à droite, d'où les 3 fils, un commun et deux actifs.
    Pour le Freevia, vous ne pouvez utiliser qu'un seul coté, donc 2 fils qui sont à relier également aux bornes 3 et 4. Cela actionnera l'ouverture totale du portail.