Cette question a été résolue
Bonjour,
j'ai acheté un kit motorisation freevia 600 et un contacteur à clé.
la notice du moteur indique que le contacteur doit etre branché avec du 3x0.75mm², dans la notice du contacteur il fait mention de 2 fils de 2x0.75mm².
pouvez vous me donner le schémas électrique de montage et m'indiquer ou me branche sur la carte du moteur.
les deux cellules doivent elles être reliées ensembles ou peux t on les reliées directement sur la carte du moteur.
Je pense que la notice n'est pas très clair sur les branchements a effectuer.
merci de votre réponse
Bonjour,
Les cellules se branchent sur les bornes 3 et 4.
Vous pouvez les relier entres-elles mais c'est souvent plus simple de les connecter séparément au boîtier.
Le contacteur à clé a deux positions, tourne à gauche ou à droite, d'où les 3 fils, un commun et deux actifs.
Pour le Freevia, vous ne pouvez utiliser qu'un seul coté, donc 2 fils qui sont à relier également aux bornes 3 et 4. Cela actionnera l'ouverture totale du portail.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
38% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question