bonjour je viens d acquerir un boitier ax 230 pour remplacer le boitier monseigneur spot 235 je viens d effectuer tous les branchements et quand j allume la carte j ai une erreur c9 pouvez vous me dire d ou cela peut venir
merci d avance
Bonjour Jérôme,
Le défaut C9, indique "Arrêt d’urgence enclenché", il faut donc que vous vérifiez toutes les entrées de sécurité et que vous les shuntiez si nécessaire (voir notice).
Bonne journée.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
0% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Merci gladys pour votre aide je n ai plus l erreur
Maintenant j essaie de programmer mes télécommandes mais ça ne marche pas savez vous d ou çela peut venir ?
Bonjour Jérôme,
Par rapport à votre second post, que je viens de supprimer sachant que c'est un doublon:
Le message C1 indique une attente d'ordre, ce message est donc le message normal qui doit être affiché après la programmation de la course du portail.
Les télécommandes fournies avec l'électronique SPOT 235 ne sont pas des télécommandes RTS, elles ne sont donc pas compatibles avec l'AX230.
Il vous faut donc des télécommandes du type Keytis RTS ou Keygo RTS.
Bonne journée.
Bonjour Jérôme,
Effectivement, ces télécommandes ne seront pas compatibles avec l'AX230, il va falloir vous orientez vers les modèles RTS donnés plus haut.
Bonne journée.
merci beaucoup pour votre aide maintenant tous fonctionne :D