Mise en place des verins OK
Branchements OK
A la mise en service le portail a fonctionné correctement deux fois,ensuite seul le moteur M1 fonctionnait.Qu'elle solution pour...
Suite à votre réponse,j'ai procedé comme convenu
J'ai raccordé le moteur M2 en direct sur la borne M1,le moteur ne fonctionne pas.
J'ai raccordé le moteur M1 sur borne M1 le...
Mise en place des verins OK
Branchements OK
A la mise en service le portail a fonctionné correctement deux fois,ensuite seul le moteur M1 fonctionnait.Qu'elle solution pour...
Merci pour votre réponse,je vous ai informé que non seulement il n'y avait pas de 24V sur m2,mais j'ai constaté que un des verins même alimenté en 24V ne fonctionne pas.Ceci...
Mise en place des verins OK
Branchements OK
A la mise en service le portail a fonctionné correctement deux fois,ensuite seul le moteur M1 fonctionnait.Qu'elle solution pour...
Merci pour les conseils J'ai interverti m1 etM2 ok
bien 24v sur M1 et 0v surM2.
Inverser verins celui sur M1 ok celui sur M2 non.
Remis branchements sur M1 et M2.
24V sur M1...