Nous vous informons que la connexion à toutes les offres Tahoma et les activations sont indisponibles actuvellement.
Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.
Bonjour,
La box V2 étant tombée en panne, j'ai dû la remplacer par une box Switch.
À ma grande surprise, les compatibilités ne sont pas les mêmes.
Par exemple, ma clim...
Bonjour,
Je me permets de vous solliciter pour une question, je viens de finaliser la pose de mon portail dont le renfort se situe sur la partie la plus basse (nous avons...
Bonjour,
Je me permets de vous solliciter pour une question, je viens de finaliser la pose de mon portail dont le renfort se situe sur la partie la plus basse (nous avons...
Bonjour,
Je n'arrive pas à faire l'apprentissage de course pour un SYNAPSIA 1000 sur un volet battant avec une ouverture de 90°
Lors de l'apprentissage , le volet s'ouvre, se...
Parfait pour la résolution du problème.
Mais attention...!!! Des rivets dans du PVC ne tiendront pas, le battant finira par se fissurer puis casser.
Dans du PVC il faut...
Bonjour,
Je me permets de vous solliciter pour une question, je viens de finaliser la pose de mon portail dont le renfort se situe sur la partie la plus basse (nous avons...
Donc déja la pose en bas vous l'oubliez ! Pose rendue impossible à cause du muret adjacent.
Pouvez indiquer la valeur A = axe gond/arête pilier.
J'ai l'impression visuelle...
Bonjour,
Je me permets de vous solliciter pour une question, je viens de finaliser la pose de mon portail dont le renfort se situe sur la partie la plus basse (nous avons...
Bonjour,
En règle générale la pose de moteurs au bas d'un portail est fortement déconseillée.
Il vaut mieux le poser au tiers bas quitte à fixer une plaque métallique de...
Bonjour,
installation réalisée en 2019, toujours en fonctionnement correct à ce jour, sauf que le phare clignotant reste allumé en permanence...
Que faut-il faire ?
Merci,
On peut supposer qu'il s'agit du feu d'origine, donc compatible au boitier.
Dans ce cas, il faut débrancher le feu et vérifier que le câblage est correct (absence d'humidité et...
Bonjour,
installation réalisée en 2019, toujours en fonctionnement correct à ce jour, sauf que le phare clignotant reste allumé en permanence...
Que faut-il faire ?
Merci,
Bonjour à tous, je me permets de poster car je ne trouve pas réponse à mon problème concernant l utilisation de mon portail commander par une carte Somfy ax24 ns, de type...
Bonjour,
Ca sent le court circuit.
Pour lever le doute sur la ligne dédiée faites ceci; Débranchez le 230v à la box et raccordez-la via une rallonge provisoire.
Si les...