  • Problème ouverture/fermeture portail cellule

    Bonjour, Le portail fonctionnait parfaitement. Puis d'un seul coup, il ne se ferme plus. Je me positionne devant les cellules. Là, il se ferme. Une fois fermé, il s'ouvre de...
    Eric V.
    Eric V.

    Eric V.

    Niveau
    0
    84 / 100
    points
    Charly
    Charly

    Charly

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Oui, vous avez fait un raccordement inverse mais pas sur les cellules, sur les moteurs. Inversez les fils sur M1 et pareil sur M2. Refaites impérativement un auto...