Chers Utilisateurs,

Une maintenance de votre box TaHoma est prévue ce Mardi 28 Février 2025

Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 28 Février 2025, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Problème ouverture/fermeture portail cellule

Bonjour,

Le portail fonctionnait parfaitement. Puis d'un seul coup, il ne se ferme plus. Je me positionne devant les cellules. Là, il se ferme. Une fois fermé, il s'ouvre de nouveau à partir de la télécommande. Mais pour le fermer, il faut être devant les cellules.
J'avoue ne pas trop comprendre, cela devrait être l'inverse. Les cellules sont là pour bloquer la fermeture.
Je précise que ce problème apparait d'un seul. Il a fonctionné plusieurs mois sans problème.

Merci,

Eric V.
Eric V.

Eric V.

Niveau
0
83 / 100
points

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Merci de préciser le moteur.

    Bonne journée

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Eric V.
    Eric V.

    Eric V.

    Niveau
    0
    83 / 100
    points

    Desole, effectivement

    Slidymoove 300

    Eric V.
    Eric V.

    Eric V.

    Niveau
    0
    83 / 100
    points
    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Etes vous certain de vos raccordements et que cela fonctionnait avant ? Ca ressemble curieusement à un branchement moteur à l'envers ?

    Ce que vous décrivez est un contact sec N/F qui reste fermé.

    Débranchez les cellules et l'accus de secours, puis débrayez le moteur et ouvrez le portail à moitié. Coupez le 230v 5mn puis remettez le.
    Faites un appui sur la TC, le portail va dans quel sens ?

    Bonne journée

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Eric V.
    Eric V.

    Eric V.

    Niveau
    0
    83 / 100
    points

    Bonjour,
    Il s’ouvre,

    Eric V.
    Eric V.

    Eric V.

    Niveau
    0
    83 / 100
    points
    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Donc le raccordement est ok.
    Pouvez vous poser ici une photo nette du boitier avec vue sur les raccordement ainsi que celles des deux cellules ouvertes.

    Bonne journée

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Eric V.
    Eric V.

    Eric V.

    Niveau
    0
    83 / 100
    points

    Bonjour,

    Désolé pour ce retour tardif. J'ai débranché les cellules puis je les ai rebranchées. tout à fonctionner normalement.
    Ci-joint les photos.
    Par contre, je rencontre un autre problème depuis. Qui semble venir de la carte électronique (d'après ce que j'ai pu voir sur les autres posts). Dois-je reposté un post pour mon nouveau problème ?

    Eric V.
    Eric V.

    Eric V.

    Niveau
    0
    83 / 100
    points
    Eric V.
    Eric V.

    Eric V.

    Niveau
    0
    83 / 100
    points

    Ci-joint des photos de moteur.

    Eric V.
    Eric V.

    Eric V.

    Niveau
    0
    83 / 100
    points
    Eric V.
    Eric V.

    Eric V.

    Niveau
    0
    83 / 100
    points

    Mon nouveau problème ressemble beaucoup à ce post :

    https://forum.somfy.fr/questions/3194894-portail-ouverture-lente

    Eric V.
    Eric V.

    Eric V.

    Niveau
    0
    83 / 100
    points
    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Comme indiqué dans la notice il faut impérativement raccorder les cellules avec du souple 0.75.
    Voyez le résultat du rigide qui dessoude les borniers.

    Vous pouvez exposer votre problème ici.

    Bonne journée

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Eric V.
    Eric V.

    Eric V.

    Niveau
    0
    83 / 100
    points

    Merci pour le retour. Je vais faire changer les fils pour les cellules.
    Mon second problème est que le moteur ne fonctionne plus.
    tout à commencer par un ouverture et fermeture lente. J'ai regardé et il fonctionnait sur batterie. J'ai donc vérifié l'alimentation électrique, elle est ok. (Le portail est directement branché sur le tableau avec son propre disjoncteur). Si je débranche l'alimentation électrique, il ne se passe rien. Si je met la batterie, il se ferme et s'ouvre uniquement. (J'ai voulu vérifier les paramétrages, pas possible). Par sécurité, j'ai complètement coupé l'alimentation. et ce matin, plus aucun voyant ne s'allument. et impossible d'ouvrir ou de fermer. La batterie me semble décharger. Le moteur a été acheté en octobre 2022, est-il encore sous garantie ? Merci pour votre aide.

    Eric V.
    Eric V.

    Eric V.

    Niveau
    0
    83 / 100
    points
    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Je vous confirme un boitier HS.
    Où avez vous acheté ce moteur ?

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Eric V.
    Eric V.

    Eric V.

    Niveau
    0
    83 / 100
    points

    Amazon en octobre 2022.
    Merci

    Eric V.
    Eric V.

    Eric V.

    Niveau
    0
    83 / 100
    points
    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    C'est le vendeur affilié amaz qui vous garanti selon ses termes votre boitier.
    En général c'est deux ans chez eux, donc plus garanti.

    Contactez le quant même pour être informé utilement.

    Si hors garanti, vous pouvez changer le boitier https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-et-accesso...
    Ou le faire économiquement réparer en envoyant un mail ici https://forum.somfy.fr/users/6899912

    Bonne journée à vous.

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Eric V.
    Eric V.

    Eric V.

    Niveau
    0
    83 / 100
    points

    Merci pour votre aide,

    Eric V.
    Eric V.

    Eric V.

    Niveau
    0
    83 / 100
    points
    Alain L.
    Alain L.

    Alain L.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    Bonjour,
    Je viens de poser un evolvia star le portail fonctionne très bien mais quand on passe devant les cellules le portail se referme en ouverture ou en fermeture il se referme
    Je pense que cela marche à l'envers
    J'ai refait plusieur fois la programmation mais c'est toujours pareil
    J'ai voulu alors débranché les cellules pour ne plus être embêter du coup le portail refuse de s'ouvrir
    J'ai besoin de vos conseils
    Merci d'avance

    Alain L.
    Alain L.

    Alain L.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points
    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Oui, vous avez fait un raccordement inverse mais pas sur les cellules, sur les moteurs.
    Inversez les fils sur M1 et pareil sur M2.
    Refaites impérativement un auto apprentissage.

    Tout rentrera dans l'ordre.

    Bonne journée

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Haut de page