Bonjour,
Pouvez vous me dire le choix et l endroit ou installer les DM que ce soit d ouverture,de mouvement,de bris de glace afin de securiser au mieux en sachant que l arriere...
Bonjour,
Pour le DM ext. je vous l'ai déjà indiqué.
1 DM angle couloir 1 et 2 (90° pour protéger simultanément 2 circulations) en zone AT
1 DO sur porte d'entrée
Bris de...
Ceci est un message pour le SAV : j'ai 2 contacteur centralis uno qui ne marchent plus en dessous de 5° de temperature exterieure. j'avais déjà changé 3 contacteurs, il ya 2 ans...
Non ça ne me surprend pas, +5°C est en dessous d'un chauffage en hors gel, donc ça correspond à la température de fonctionnement d'un produit conçu pour fonctionner en intérieur...
Ceci est un message pour le SAV : j'ai 2 contacteur centralis uno qui ne marchent plus en dessous de 5° de temperature exterieure. j'avais déjà changé 3 contacteurs, il ya 2 ans...
Que le froid provoque un dysfonctionnement ce n'est pas étonnant, c'est une Loi de la physique et il est surprenant que votre installateur ne l'ai pas prise en compte.
Ceci est un message pour le SAV : j'ai 2 contacteur centralis uno qui ne marchent plus en dessous de 5° de temperature exterieure. j'avais déjà changé 3 contacteurs, il ya 2 ans...
Ce n'est donc pas le centralis qui ne fonctionne pas mais le store extérieur.
"SAV" signifie Service Après Vente :
Le service est réalisé par votre installateur
La vente...
Ceci est un message pour le SAV : j'ai 2 contacteur centralis uno qui ne marchent plus en dessous de 5° de temperature exterieure. j'avais déjà changé 3 contacteurs, il ya 2 ans...
J'envisage d'installer 2 roll up l'un à côté de l'autre au dessus d'une grande baie vitrée.
Je désire connaître la distance mini entre les deux stores (distance entre le côté...
Bonjour la communauté et tous mes vœux pour 2015
je possède 7 volets motorisés avec cde individuelles....pas de soucis depuis 5 ans cela se passe bien.
par contre, j'ai aussi...
Au moment de sortir je mets sous alarme au clavier (avec porte ouverte) : 3bips longs + 3 bips courts avec indication 'porte ouverte ?'. Ensuite l'alarme fonctionne normalement...
Bonjour,
ce fonctionnement est normal.
A la mise en service, le DO de la zone tempo n'est pas pris en compte avant la fin de la tempo de sortie.
A la mise en service, si un...
bonjour et bonne année à tous !
suite à une panne de secteur ma télécommande ne répond plus: (j'ai changé les piles quand même) et j'ai tenté de reprogrammer avec la notice...
bonjour et bonne année à tous !
suite à une panne de secteur ma télécommande ne répond plus: (j'ai changé les piles quand même) et j'ai tenté de reprogrammer avec la notice...
Bonjour,
Je crois me souvenir qu'il n'y a pas de fusible sur la carte électronique.
Vous pilotez un écran avec l'IR803 ?
Ce produit est malheureusement obsolète