Après la réponse de Martial V. j'ai donc tenté de faire reconnaitre le récepteur par la centrale en introduisant le code 7612 sur le clavier mural en vain. J'ai à nouveau tenté...
Le boitier fait un bruit de ''mitraillette" et ne répond plus aux telecommandes ou a l'interphone pour l'ouverture/fermeture.
Est il possible de le réparer ou doit on le...
bonjour,
je n'arrive a accéder l'interface pc
on me demande l adresse ip, sur le clavier.Mais dans le menu ip du clavier , on me demande un code install ou utilisateur . j...
Hello. I'm not French, so sorry for writting you in English. I bought 2 external Somfy cameras, I have 2 questions: can I use tham without any other ''SOMFY'' alarm system...
Bonjour,
Je souhaite savoir si la motorisation de porte de garage GDK 3000 est-elle compatible avec le protocole de communication radio Z wave?
Merci de votre réponse...
Bonjour,
En France, aucun automatisme du marché n'est compatible nativement avec le protocole Z-Wave.
Par contre opter pour ce type de commande est un bon choix siu vous...
Bonjour
je viens d'acheter une maison equipé de voulets roulants avec recepteur & telecommandes SL7070 + boitier module unimatic sl2070. j'aimerais domotiser l'installation...
Bonjour,
J'ai effectué les branchements suivants :
- les bornes 1 et 2 (courant) du récepteur somfy sur un transformateur 230V -> 24V
- les bornes 3 et 4 sur les bornes START...
Bonjour,
La commande d'ouverture de votre automatisme s'effectue par un contact sec entre COM et START (NO).
Votre problème vient plutôt de l'association télécommande-récepteur