Bonjour,
Nous venons de faire l'acquisition d'une maison équipée d'un garage dont l'ouverture est gérée par deux télécommandes SOMFY RT 103-224 ERETE 28260.
Le jour du...
Avant cela , il faut répondre aux questions posées, elles ne sont pas anodines !
""Si elle est équipée d'un contact sec pour la manœuvre, et d'une sortie 24 volts il est...
Bonjour, J'ai un Elixo 500 3S io installer sur mon portail avec cellules Master Pro Bitec.
J'ai les branché en mode 2 Fil (BUS) et les programmé P07 - 4.(Borne 1 au Terminal...
Bonjour, J'ai un Elixo 500 3S io installer sur mon portail avec cellules Master Pro Bitec.
J'ai les branché en mode 2 Fil (BUS) et les programmé P07 - 4.(Borne 1 au Terminal...
Bonjour,
Mesurez la tension sur chaque cellule.
Mettez au moins le capot sur la cellules TX.
Ou, essayez ceci:
Connectez la cellule RX aux bornes 19 et 20.
Et la...
bonjour, sur un systeme dvp s524 je possede une telecommande beige et deux grises. mon probleme est que l'ouverture totale n est possible qu avec la beige, sur les autres je ne...
Bonjour,
Montrez des photos de votre boîtier S524 et de toutes vos télécommandes.
Sur vos nouvelles télécommandes, essayez de faire reconnaître le bouton 2 à la place du 1.
Bonjour,
Après chaque orage, le portail ne s'ouvre plus. Le voyant statut clignote 3 fois et pourtant le voyant de la cellule RX est fixe. Si je passe la main dans le champ, il...
Bonjour,
Nous venons de faire l'acquisition d'une maison équipée d'un garage dont l'ouverture est gérée par deux télécommandes SOMFY RT 103-224 ERETE 28260.
Le jour du...
Bonjour,
Je possède une motorisation de porteil passeo 630.
Le pignon d'entraînement du moteur ne comportant pas l'électronique est cassé (-voir photo en pj).
Comment...
Bonjour,
Cela est aussi le signe d'une panne possible de l'électronique.
Croisez les connexions M1 et M2 pour voir si le phénomène se déplace.
Ou essayez vos moteurs avec...
Bonjour
j'ai un moteur volet avec une prise à contact sec à BASSE TENSION, je voulais savoir si le recepteur contact sec réf 1810750 est compatible avec la basse tension...