Question en attente de réponse
Bonjour,
J'ai installé un système de mesure de consommation d'eau composé de ;
1) compteur eau à impulsion, 1 impulsion pour 0,25 litre,
2) compteur impulsion Somfy
Le soucis que je rencontre est le suivant, lors de la configuration du compteur impulsion sur la Tahoma je n'ai que 4 digit après la virgule soit une précision de 0,1 litre et dans mon cas il me faudrait 5 digit pour calibrer une impulsion à 0,25 litre.
Avez vous une solution ?
D'avance merci.
Robert E
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Pouvez-vous fournir une copie d'écran de votre problème ?
Pour compléter ma question, ci joint une copie d'écran de la saisie du coefficient lors de la création du capteur sur Tahoma.
Vous voyez qu'il n'y a que 4 positions après la virgule et donc avec un compteur d'eau à impulsion tous les 0,25 litre, je suis bloqué car il me faudrait une 5eme position pour saisir 0,00025.
D'avance, merci de votre aide.
Robert E
C'est un compteur pour tout petit débit, il aurait été préférable d'utiliser un compteur avec 1 imp/L.
Vous ne pourrez pas entrer le poids d'impulsion de ce compteur d'eau.
Merci de votre réponse.
Une remarque néanmoins. Débit et précision sont 2 choses différentes.
En l'occurrence, le débit de mon compteur est tout à fait adapté à ma consommation dans un pavillon habité par 5 personnes.
Par contre, je comprends que la précision programmée dans Tahoma n'est pas suffisante. Je pense que c'est dommage car il ne s'agit que d'un coefficient et donc à priori pas grand chose d'un point de vue programmation et fonctionnement du système. Et disposer d'une certaine précision peut être utile notamment pour la détection des fuites.
Probablement une modification à prévoir dans les prochaines versions à venir.
Merci encore de votre aide.
Robert.E
Débit et poids d'impulsion sont en rapport, 0.25L est un poids d'impulsion pour un compteur à petit débit.
Bonjour,
Pourriez-vous me dire ce que vous avez mis comme compteur . Je cherche à suivre ma conso d'eau suite à une fuite pendant mes vacances . Je viens d'installer une compteur d'impulsions somfy que j'ai raccordé à un émetteur d'impulsion (1P/L) monté directement sur mon compteur d'arrivée d'eau.( compatibilité vérifiée) L'ensemble ne fonctionne pas car il semble que les impulsions émises ne durent que 50millisecondes/ litre et le compteur Somfy ne les voit pas . Je vais donc devoir vraisemblablement ajouter un compteur perso derrière celui du distributeur d'eau.
Merci d'avance de votre réponse.
Cordialement
A Jean Michel L
Pour trouver le compteur, taper sur Google ; 'amazon Compteur d'eau froide avec sortie impulsion (1 imp. / 0.25 litre) Gioanola'
Choisir un modèle avec 1 impulsion / litre.
Robert E
Bonjour,
Vous pouvez trouver ces compteurs moins cher.
Bonjour,
Les compteurs Gioanola sont donnés pour un débit mini de 50 l/h (soit 1.3 m3 par jour) ce qui sous entend qu'en dessous de ce débit ,il n'est pas garanti que le compteur tourne . Ce niveau de précision n'est pas pas acceptable pour se prémunir d'une fuite en cas d'absence .Idéalement ,il faudrait un compteur qui garantit un comptage à partir de 10l/h max soit 240l/jour.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question