Question en attente de réponse
bonjour
la porte n'est pas perpendiculaire a la descente de garage
le problème c'est que le vérin de la porte de droite a une course plus importante que celle de gauche
la perte de droite doit ce fermer en premier mais comme la course est plus importante elle arrive après l'autre
avez vous une solution pour ralentir la porte de gauche ou accélérer la porte de droite
est il possible de modifier la programmation augmenter la vitesse du vérin de droite ou ralentir celui de gauche
merci
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Précisez quelle est la référence de votre motorisation ?
Généralement, le moteur qui doit démarrer en 1er doit se connecter aux bornes M1 du boîtier électronique. L'autre en bornes M2.
La course des vérins se règle par une butée sous le vérin, voir la notice.
Après toutes modifications de courses ou de raccordement, faire une RAZ du boîtier et recommencer la mise en service.
Bjr
Vérin examina 500
La porte gauche mise sur M1 et à 95 degrés
Porte droite mise sur M2 et à 115 degrés
Quand je referme le portail la porte de gauche ce retrouve plus vite fermé alors que c'est celle de droite qui démarre avant mais comme la distance à faire est plus importante la droite arrive après
Il faudrait pouvoir modifier le démarrage de la porte gauche
Merci
Exavia 500
On ne peut pas modifier la vitesse.
Y a-t'il un recouvrement des battants ?
Montrez des photos du portail vue de face et d'en haut.
En quoi cela gène qu'un battant se ferme avant l'autre ?
Oui il y a un recouvrement
Et on ne peut pas inverser
Double recouvrement
Faudrait ralentir la porte gauche à la fermeture
Merci
Montrez des photos que l'on comprenne mieux le souci.
Bjr
Vérin examina 500
La porte gauche mise sur M1 et à 95 degrés
Porte droite mise sur M2 et à 115 degrés
Quand je referme le portail la porte de gauche ce retrouve plus vite fermé alors que c'est celle de droite qui démarre avant mais comme la distance à faire est plus importante la droite arrive après
Il faudrait pouvoir modifier le démarrage de la porte gauche
Bjr
La porte gauche mise sur M1 et à 95 degrés ouverte
Porte droite mise sur M2 et à 115 degrés ouverte
La descente n'est pas perpendiculaire à la porte tracer une droite qui représente le portail et au axe 2 lignes avec les angles indiqué si dessus
Merci
Voila photo
Merci
Bonjour Richy
) la descente de garage n'est pas perpendiculaire au portail
La porte de gauche sur M1 s'ouvre à 80 degrés
La porte de droite sur M2 s'ouvre à 115 degrés
Quand je referme le portail
La porte de gauche arrivé avant la droite
En effet étant plus ouverte la droite a plus de distance pour ce refermer
Avez vous une solution
Exemple décaler le démarrage de la porte de gauche pour permettre que la la porte de droite arrivé avant
Ou diminuer le voltage de M1 pour qu'elle soit moins rapide
Peut on intervenir dans la programmation
Merci beaucoup pour les réponses déjà donné
Il doit bien y avoir une solution
Cordialement
Rien n'est prévu pour arriver à ce que vous souhaitez.
Mais on ne distingue pas suffisamment le problème au recouvrement !
Bonsoir Rythm
J'ai appelé Somfy
Il faut faire un reset
Et après mise service le portail ce cale tout seul
Merci pour t'on assistance
Cdt
Donc, cela fonctionne bien après Reset et paramétrages.
Cela peut se comprendre, le système est intelligent et gère la distance parcourue des battants.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question