Question en attente de réponse
Je possède pour l'ouverture de mon portail un moteur EVOLVIA 400. Pour mes deux portes de garage deux moteurs S5000. Pour connecter les 3 automatismes, j'ai fait installer un récepteur standard qui permet de commander mes deux portes de garage. Je n'arrive plus à commander une porte de garage. J'ai supprimer les récepteurs pour les réinitialisé. Un moteur a été correctement programmé mais pas l'autre. La diode correspondant s'allume mais ne commande plus l'ouverture. Que faire? J'espère avoir été assez clair
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir
quand vous appuyez sur le bouton de la télécommande, entendez-vous le relais se déclencher dans le boitier ?
Bonjour,
Pouvez-vous nous montrer d'une manière claire par photo, le branchement du récepteur au 2 S5000.
Vous dites "j'ai fais installer" le poseur ne vous a pas appairer les TC ?
Oui, les deux relais se déclenchent normalement
L'installateur a câblé tous les moteurs, cela fonctionnait très bien. Comme je l'ai précisé, j'ai pu connecter un moteur mais pas le deuxième.
Bonsoir
les photos n'apportent pas grand chose.
Question: est-ce que la porte s'ouvre si vous shuntez les bornes du relais s'y rapportant ?
Voici le branchement que j'avais sur mon S5000.
Faites le même branchement sur le second canal.
Question : si tout fonctionnait après que votre installateur l'ait branché, pourquoi cà ne fonctionne plus.
Après avoir pris contact avec Somfy, la carte électronique serait grillée.
Merci de ce retour !
Bonne soirée !
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
Didier a répondu
un anonyme a répondu
un anonyme a répondu
un anonyme a répondu
Didier a répondu
Didier a répondu
Didier a répondu
un anonyme a été sélectionné comme meilleur répondant
un anonyme a répondu
un anonyme a répondu
Didier a posé une nouvelle question
Didier a posé une nouvelle question