cellules 2400939,

j'ai sur conseils d'un vendeur chez casto acheté les cellules ref 2400939, pour securiser mon portail équipé d'une motorisation FAAC 820.
Je pense avoir été mal renseigné, il me fallait un contact sec NF.
pour l'alimentation et l'installation ras, ce qui n'a pas l'air de fonctionner c'est la sortie du 3 et 5 qui me parait être autre chose qu'un contact sec.
merci de me donner quelques conseils, puis je par exemple convertir l'info 3 et 5 en un contact sec?

merci
joel SAMSON 0607179140

Joel S.
Joel S.

Joel S.

Niveau
0
33 / 100
points
  • Partager cette question

    Bonjour,
    Les cellules 2400939 même si elles ne disposent pas de relais, doivent s'apparenter à un contact NF lorsqu'elles sont alimentées et alignées, voyant rouge allumé.
    Le voyant rouge est-il allumé ?
    Quelle tension mesurez-vous aux bornes 1 et 2 de chaque cellule ?

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (1)

    Oui (0)

    0%

    0% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Joel S.
    Joel S.

    Joel S.

    Niveau
    0
    33 / 100
    points

    Bonsoir,
    Merci pour votre aide,
    À vos questions, la led est allumée, s'éteint quand je passe la main,
    Entre 1 et 2, la tension est de 33 Volts

    J Samson

    D'après la notice FAAC820, vous devez connecter les bornes 3 et 5 de la cellule RX aux bornes 1 et 4 FAAC, est-ce bien cela qui a été fait ?

    Comment se passe le défaut ? Expliquez la façon dont vous constatez le défaut de fonctionnement des cellules.
    Eventuellement, essayer en inversant les bornes 3 et 5 ou 1 et 4.
    Avez-vous enlevé le pont entre les bornes 1 et 4 ?

    Joel S.
    Joel S.

    Joel S.

    Niveau
    0
    33 / 100
    points

    Bonsoir Richy,
    J'ai sur la motorisation faac 820 raccordé les bornes 6 et 5 aux bornes 3 et 5 de la cellule RX .
    Sur la faac 820 les bornes 1 et 4 correspondent au bp stop.
    Demain matin je fais l'essai comme vous le préconisez, et je vous tiendrai au courant de l'essai

    Merci pour vos conseils

    Joel S

    Joel S.
    Joel S.

    Joel S.

    Niveau
    0
    33 / 100
    points

    Bonjour Richy,

    J'ai donc branché comme conseillé sur les bornes 1 et 4, et ça fonctionne.
    La tension sur 1 et 2 est de 30 volts continu,

    Merci pour aide.

    Salutations joel S