Chers utilisateurs,

Nos services sont désormais rétablis et fonctionnels.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

cellules frevia 300

mes cellules frevia 300 ont été échangées en standard, elles se reconnaissent, la diode rouge s'allume mais impossible de connecter avec le boitier électronique ?

Jean-claude A.
Jean-claude A.

Jean-claude A.

Niveau
0
13 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Avez vous respectez ce branchement ?

    Jean-claude A.
    Jean-claude A.

    Jean-claude A.

    Niveau
    0
    13 / 100
    points

    oui le branchement a ét fait comme sur la documentation et identique à votre croquis

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Faire un RAZ totale de l'électronique, puis apprentissage des moteurs.
    le problème persiste t-il ?

    Haut de page