Panne motorisation GDK3000?

suite à un court-circuit sur un luminaire qui a fait disjoncter le compteur, l'ouverture du garage ne fonctionne plus. Comment savoir si cela à détériorer le moteur ou la platine électronique?

Alain A.
Alain A.

Alain A.

Niveau
0
33 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ce disjoncteur est-il dédié à la motorisation uniquement ou à une ligne complète de consommateurs 230v ? Dans tel cas, est-ce que les autres consommateurs fonctionnent?
    Si oui, vérifiez à l'aide d'un testeur que le 230v arrive au moteur.
    Le voyant vitesse est-il opérant?

    Alain A.
    Alain A.

    Alain A.

    Niveau
    0
    33 / 100
    points

    C'est le compteur général qui a disjoncté. Les autres appareils fonctionnent. Le courant arrive à la prise du moteur; pas de voyant vitesse.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ce qui est bizarre, est qu'un court circuit provoque la chute du disjoncteur.
    Un courant résiduel provoque la chute du différentiel 30ma.
    Pour la chute du disjoncteur principal, c'est une autre raison....
    Quel est la construction de votre tableau TGBT?
    Est-ce le système à un seul différentiel en tête de TGBT suivi de multiples disjoncteurs protégeant chacun tout un lot de consommateurs?
    Ou est-ce un modèle avec différentiel en tête de chaque ligne suivi de multiples disjoncteurs protégeant chacun qu'une seule ligne dédiée?
    Enfin serait-un vieux tableau avec des fusibles?
    Faites une photo au besoin.
    Si votre court circuit a fait sauter le principal, cela veut dire que le disjoncteur protégeant la ligne alimentant le GDK est mal calibré.
    Je crains que la carte électronique du GDK n'ai pas supporté la décharge.

    Alain A.
    Alain A.

    Alain A.

    Niveau
    0
    33 / 100
    points

    tableau principal avec un différentiel puis une série de disjoncteurs. Sur un des disjoncteur est branché le tableau du garage, composé d'un disjoncteur central suivi d'autres disjoncteurs. La prise alimentant le moteur est sur un porte fusible 10A dédié à cet appareil.
    Comment savoir si la carte ou le moteur ont "grillé" pour acheter soit l'un soit l'autre soit un nouvel appareil

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Utilisez cette méthode, pour le moteur de garage c'est pareil;
    https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...
    Si le moteur fonctionne, la carte est HS.
    réf 9013311 sur le site somfy 114€;

    Alain A.
    Alain A.

    Alain A.

    Niveau
    0
    33 / 100
    points

    Merci pour vos conseils. Après vérification, le moteur fonctionne donc c'est la carte électronique qui est défectueuse. Je vais donc la remplacer.