Bonjour à tous,
Je recherche l'intensité maximale admissible dans le contact sec de ce thermostat. Sur la notice Somfy il est indiqué 5A et sur le site Somfy c'est 8A !!! (voir les copies d'écran en pièces jointes).
Quelle est la vrai valeur ???
Merci pour votre aide.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
5 ou 8A n'a aucune importance puisqu'en principe le contact est sensé être connecté à l'entrée "thermostat" d'une chaudière, il n'y a donc pas de courant significatif qui circule.
En ce qui me concerne je n'ai pas de chaudière mais un chauffage au sol électrique basse température.
J'ai un thermostat par pièce. Actuellement j'ai déjà ce thermostat Somfy pour ma pièce principale qui commande un relais de puissance. Dans cette configuration le courant qui circule est très faible puisqu'il n'alimente que la bobine du relais.
Je voudrais en installer dans les chambres dans lesquelles les trames de chauffage au sol ne font que 1500w. Il n'y a donc pas de relais de puissance. Les thermostats existant alimentent directement les trames par le contact sec incorporé. La limite étant de 10A, donc ça passe largement.
Sur le thermostat Somfy si c'est 8A c'est bon, par contre si c'est 5A ça ne sera pas suffisant pour faire passer les 1500W. (1500/230=6,5A).
Bonjour Didier,
Je confirme que malheureusement elle est bien de 5A.
Bonne journée,