Chers utilisateurs,

Nous vous informons que nos serveurs sont relancés progressivement et qu'il est à nouveau possible de piloter vos équipements via l'application Somfy protect.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

problème motorisation sur Elixo 500 3S RTS

Mon portail ne s'ouvre plus ( uniquement en fermeture).
Installé en septembre 2014
Le boitier indique C6 puis E6.
J'ai vérifié la propreté de l'intérieure des cellules , vérifier la continuité de celle ci.
De plus le feux orange ne fonctionne plus !
Impossible de faire un auto apprentissage !
Les cellules sont câblés selon le schémas B avec P07=3
Pouvez vous m'aider dans le diagnostique
Merci

emmanuel P.
emmanuel P.

emmanuel P.

Niveau
0
22 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    C6= détection en cours sur sécurité cellule.

    Affichage lors d’une demande de mouvement ou en cours de mouvement, lorsqu’une détection est en cours sur l’entrée de sécurité.
    L’affichage est maintenu tant que la détection est en cours sur l’entrée de sécurité.

    E6= également défaut sécurité cellule.

    "Faire l'essai sur P07 Entrée de sécurité
    cellules sur 0 : "(inactive)". pour lever le doute des cellules défectueuses.

    emmanuel P.
    emmanuel P.

    emmanuel P.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    je precise que j'ai fait le test en P07 = 0
    et que le problème est identique !

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Il faudrait tester le moteur en direct sans l'électronique.

    emmanuel P.
    emmanuel P.

    emmanuel P.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    je precise aussi que le moteur fonctionne: a l'aide du panneau de contrôle ( flèche) je pilote le portail.
    De plus après l'avoir mis manuelle en position fermé: le portail s'ouvre. Et ensuite le moteur affiche E6

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Il semblerait que la carte électronique soit défectueuse, il faudra vous rapprocher de votre installateur.

    Haut de page