Cette question a été résolue
Bonjourje voudrais connecter un récepteur universel pour garage myfox sur mon moteur de garage SOMFY GDK 4000.
Je ne vois pas du tout comment faire.
Merci
Excellent merci bcp !
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
50% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonsoir,
Par un contact sec sur les bornes 1 et 3 du GDK
Bonsoir. Merci de répondre si rapidement mais je ne comprends pas comment brancher. Je vous joins photos barrette moteur Somfy et sortie fils du récepteur universel. Quel fil et dans quel endroit dois je fixer?
Merci
Un petit dessin
Bonjour Richy.
Je viens seulement de faire le branchement comme indiqué sur le schéma.
Eh bien BRAVO, cela marche impec. J'en suis très ravi. J'aurais surement besoin d'autres conseils, car je veux aussi installer la domotique sur mes volets roulants.
Merci encore
Cordialement
Donc problème élucidé.
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Bonne journée
Voilà encore un heureux.
Bonjour
J'ai installé le récepteur universel MyFox TA4009. OK çà fonctionne.
Peut on utiliser les deux fonctions "Ouvert, Fermé", car sur le tableau de bord, il apparaît 1 et 2 mais seule la touche 1 sert pour ouvrir et fermer.
Comment savoir à distance, si la fonction est" Ouvert ou fermé".
Merci pour renseignements que vous pourrez m'apporter.
Cordialement
Bernard
Bonjour,
Sur le GDK, il n'y a pas de choix pour ouvrir ou fermer.
Le fonctionnement est séquentiel, chaque appui diffère: ouverture , stop, fermeture, stop, ouverture ... en cours de mouvement.
Pour les manœuvres complètes, ouverture jusqu'à fin de course, nouvel appui, fermeture jusqu'à fin de course.
Merci. C'est clair et net.
Bonsoir.
J'ai un freevia 300 auquel je souhaite mettre mon TA4009. Est il possible d avoir un peu d'aide pour le câblage comme le schéma plus haut ? D avance merci
Bonsoir,
Voici le câblage avec le Freevia 300
A votre service,
Bonne journée
Bonjour,
J'ai le même soucis avec le branchement du module sur une carte venere (BFT).
Ce que je pense faire :
Fil rouge (+) en 10
Fil noir (-) en 11.
Relais 1 - Fil Blanc (commun) en 3
Relais 1 - Fil vert (NO) en 4
Pouvez-vous, svp, me dire si mon branchement est OK ?
Bonjour Sylvain,
Votre description est bonne.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide et votre aide précieuse.
Je vais l'installer ce soir.
PS : Merci pour le schéma également.
Merci du retour.
Bonne journée.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Sylvain a répondu
Sylvain a répondu
Sylvain a répondu
Sylvain a répondu
Sylvain a répondu
Sylvain a répondu
Benoit a été sélectionné comme meilleur répondant
Sylvain a répondu
Benoit a répondu
Sylvain a répondu
Sylvain a répondu
Benoit a répondu
Richy a été sélectionné comme meilleur répondant
bernard a répondu
Richy a répondu
bernard a répondu
Richy a répondu
Sylvain a répondu
bernard a répondu
Richy a répondu
Richy a répondu
bernard a répondu
bernard a répondu
Sylvain a été sélectionné comme meilleur répondant
Sylvain a répondu
bernard a posé une nouvelle question