Question en attente de réponse
Bonjour,
Je dispose de cette motorisation depuis bientôt 2 ans et demi, le mode de fonctionnement en fermeture automatique ne fonctionne plus ( 3 impulsions) J'ai vérifié le câblage, et l'alignement des cellules n'a pas bougé par contre pas de tension sur le bus 3 et 4. Suis obligé de faire fonctionner le portail en manuel.
Merci de votre retour
Bien cordialement
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Nettoyer les cellules, faire une RAZ de l'électronique et apprentissage des moteurs.
Bonjour,
Vous dites:
< par contre pas de tension sur le bus 3 et 4>
Débranchez les cellules du boîtier et mesurez la tension .
Y a-t'il d'autres accessoires connectés au BUS ?
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question