Chers utilisateurs,

Les perturbations sur nos serveurs Somfy Thermostat sont désormais terminées.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Cette question a été résolue

Interface Fil Pilote IO

Je veux ajouter l'interface à un radiateur. Je veux savoir si je peux laisser le fil pilote qui vient de ma centrale de gestion et ajouter le fil pilote du l'interface? ou si il faut que je débranche celui de la centrale pour laisser seulement celui de l'interface i/o.
je veux pouvoir piloter avec la tahoma mais si j'ai un problème avec la tahoma pouvoir quand même utiliser le radiateur avec la centrale.

Cordialement
Olivier

Olivier G.
Olivier G.

Olivier G.

Niveau
0
64 / 100
points
  • Partager cette question
    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Rien de plus facile...
    Le FP allant au radiateur doit être branché sur l'interface et la centrale.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (1)

    100%

    100% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Olivier G.
    Olivier G.

    Olivier G.

    Niveau
    0
    64 / 100
    points

    Merci
    Olivier