Comment tester une parre palpeuse resistive ?

Mon boitier Axroll se met en erreur si ma barre palpeuse n'est pas strappée par une résistance de l'ordre de 30 KOhm . Ma barre palpeuse provoque l'arrêt si je met un obstacle, mais pas sur toute sa longueur. Quelles doivent être les valeur de résistance au repos et en pression?.
Je cherche à savoir si mon problème provient de ma barre ou de mon boitier Axroll. Merci

Henri B.
Henri B.

Henri B.

Niveau
0
2 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour,

    Si le système fonctionne correctement avec le Strap, le boîtier est certainement en bon état de fonctionnement.
    La résistance au repos pourrait être inférieure à 30 kOms.
    Et sous pression, présenter une résistance supérieure à 30 kOms.
    Faudrait connaître le principe de fonctionnement interne. Cela pourrait être avec une série de mini interrupteurs ou à bande de contact.

    Quelle est la marque et référence de votre barre ?