Cette question a été résolue
Bonjour,
Je voudrais savoir s'il faut ramener le fil de terre au niveau des micro-modules ref 2401161 pour les cabler (soit pour l'entrée ou la sortie du micro-module) ?
Est-ce qu'il y a juste besoin du Neutre (N) et de la phase (L)?
Merci
Avec les modules réf 2401161 il vous faut obligatoirement un neutre, vous pouvez utiliser les modules réf 1822488 ans neutre.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
100% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonjour,
La terre ne se raccorde pas sur ce module.
Rebonjour,
Désolé, je voulais dire le neutre au lieu de la terre.
Sur mes interrupteurs (montage classique), j'ai uniquement la phase et le retour lampe.
Est-il possible de monter les modules sans le neutre?
Merci
Pas ce module là, uniquement les micromodules variateurs avec des lampes dimmables, si LED.
Bonjour Robert,
Dans mon cas je ne suis pas en dimmable.
Par contre, la question que je me pose est :
Comment seront alimentés les micro-modules si je ne ramène pas le neutre au niveau de mes interrupteurs?
Merci à vous
Xavier
Dans votre cas, vous n'avez pas choisis le bon module.
Quel module aurais-je dû prendre? Réf?
Est-ce que ça peut marcher avec les modules achetés (ref 2401161) si je ramène le neutre à l'interrupteur?
Merci
Avec le neutre ça fonctionnera.