Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Cette question a été résolue

micro module ref 2401161

Bonjour,

Je voudrais savoir s'il faut ramener le fil de terre au niveau des micro-modules ref 2401161 pour les cabler (soit pour l'entrée ou la sortie du micro-module) ?
Est-ce qu'il y a juste besoin du Neutre (N) et de la phase (L)?
Merci

Xavier64
Xavier64

Xavier64

Niveau
1
490 / 750
points
  • Partager cette question
    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Avec les modules réf 2401161 il vous faut obligatoirement un neutre, vous pouvez utiliser les modules réf 1822488 ans neutre.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (2)

    100%

    100% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    La terre ne se raccorde pas sur ce module.

    Xavier64
    Xavier64

    Xavier64

    Niveau
    1
    490 / 750
    points

    Rebonjour,

    Désolé, je voulais dire le neutre au lieu de la terre.
    Sur mes interrupteurs (montage classique), j'ai uniquement la phase et le retour lampe.
    Est-il possible de monter les modules sans le neutre?
    Merci

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Pas ce module là, uniquement les micromodules variateurs avec des lampes dimmables, si LED.

    Xavier64
    Xavier64

    Xavier64

    Niveau
    1
    490 / 750
    points

    Bonjour Robert,

    Dans mon cas je ne suis pas en dimmable.
    Par contre, la question que je me pose est :
    Comment seront alimentés les micro-modules si je ne ramène pas le neutre au niveau de mes interrupteurs?

    Merci à vous

    Xavier

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Dans votre cas, vous n'avez pas choisis le bon module.

    Xavier64
    Xavier64

    Xavier64

    Niveau
    1
    490 / 750
    points

    Quel module aurais-je dû prendre? Réf?
    Est-ce que ça peut marcher avec les modules achetés (ref 2401161) si je ramène le neutre à l'interrupteur?
    Merci

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Avec le neutre ça fonctionnera.

    Haut de page