micro récepteur 2401161 dans plafonnier

Bonjour
Je souhaite installer un micro récepteur 2401161. Voici ma configuration initiale : un interrupteur avec 2 fils sans neutre + lampe simple.
Mon projet : Condamnation de l'interrupteur existant en shuntant les deux fils. Mise en place d'un smoove rts et du micro récepteur dans le plafonnier de la lampe. Ainsi je récupère phase et neutre sur la lampe. Jusque la êtes vous ok? Est-ce possible?
J'ai toutefois une interrogation par rapport à la notice du micro récepteur car celle-ci précise qu'il faut raccorder les trois fils destinés à être câblés à l'interrupteur ou poussoir. Selon moi en faisant cala la lampe va être commandée en permanence. Quel est votre avis?
Merci pour votre aide
Xavier

Xavier L.
Xavier L.

Xavier L.

Niveau
1
341 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Votre projet fonctionne.
    Ne raccordez pas d'inter.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    J'ai lu votre réponse sur l'autre post.
    Accordez toute votre confiance au diag et aux réponses de Robert.

    Xavier L.
    Xavier L.

    Xavier L.

    Niveau
    1
    341 / 750
    points

    Merci Robert!
    En fait je voulais aussi savoir comment câbler les 3 fils du micro récepteur (le jaune, le vert et le blanc) qui selon moi n'ont aucune utilité dans mon branchement.