Question en attente de réponse
Schéma moteur Nice POA3
Bonjour j'aurais besoin d'aide pour le branchement. Merci d'avance
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Vous devez connecter les deux fils en provenance du V400 sur les bornes OPEN pour obtenir une ouverture partielle ou sur PP pour une ouverture totale pas à pas séquentielle.
Merci Richy pour ta rapidité à répondre. Voilà j'ai déjà essayer de brancher des deux façons mais aucune ouverture .il y a-t-il un sens pour les fils ON et COM ? Ou alors il me faut faire une reconnaissance du moteur NICE après ce branchement je vais ressayer.
Avec un morceau de fil dénudé, faites toucher brièvement les deux bornes OPEN et voyez ce qui se passe.
Pareil avec les deux bornes PP.
Après plusieurs essais sur différentes bornes et même après reverification des branchements sur la platine, aucune ouverture. Je pense à une solution de pontage. Mais pour ça je suis pas du tout calé pour cette intervention. Je faire appel à un électricien.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez