Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Repérage phase et neutre sur borne "Light" Somfy Slidymoove 600

Bonjour,

avant de procéder au câblage d'un éclairage couplé à l'ouverture et à la fermeture d'un portail sur la motorisation Somfy Slidymoove 600, je voudrais identifier la phase et le neutre à brancher sur la borne "Light" désignée en 14 et 15, et de plus il semblerait que seuls les éclairages halogènes soient compatibles, pas de possibilité d'ampoules LED (max puissance sortie 500 W), pourquoi cette restriction ?

Merci par avance de vos riches renseignements.

Teddy S.
Teddy S.

Teddy S.

Niveau
1
114 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour,

    Phase borne 14.
    Neutre borne 15.

    Les lampes LED d'une "certaine" qualité créent des amorçages qui soudent les contacts du relais d'éclairage de zone qui à ce moment reste allumé.

    Vous pouvez tenter d’intercaler un relais de puissance à coupure bipolaire pour les LED.
    Avec bobine en 230V~ reliées aux bornes 14 et 15.