Question en attente de réponse
Matériel : PROTEXIAL IO. La notice dit déclenchement en deux temps pour la sirène intérieure 10 secondes puis 110 secondes et déclenchement en trois temps pour la sirène extérieure 10 secondes + 10 secondes + 100 secondes. Ok, et après ?
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Après...elles s'arrêtent, elles ne vont pas brailler jusqu'à la nuit tombée !
Par contre, elle déclencheront à nouveau si nouvelle détection après une tempo de 2mn d'arrêt.
En résumé, un intru est capté par un DM ou autre = déclenchement immédiat 120s, arrêt, capture par un DM ou autre = nouveau déclenchement de 120s, ainsi de suite;
Bonne journée.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
Dominique a posé une nouvelle question