Bonjour,
Depuis les incidents récents, je constate que mon thermostat ne suit pas aussi finement la consigne que par le passé.
Mon hystéresis est réglé à 0,1° mais je constate des variations de plus de 0,5° au-delà de la consigne.
Cela fonctionnait parfaitement avant hier.
J'ai baissé ma consigne de 0,5 pour "m'en sortir", mais ce n'est pas très satisfaisant.
Que faire ?
Merci.
Thermostat connecté PIN 1732 0517 8700
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Monsieur,
Nous ne voyons pas d'anomalie concernant vos courbes.
Il est normal que vous ayez des overshoots à cause de l'inertie de la maison. Si vous réglez la consigne par exemple à 20°C, avec une granularité hystéresis à 0.1°C, le thermostat coupera la chauffe à 20.1°C, et donc l'inertie de votre système de chauffe peut faire que vous arriviez à 20.5°C.
Merci,
Bonne journée