Bonjour, je souhaiterais branché un éclairage de zone sur mon portail motorisé
sur la notice il es indiqué "halogène 400w maxi"
ma question est: puis-je monté un spot à led à la place
ensuite es t’il possible de branché deux spots en serie
pour servir d’éclairage de zone et d'allée
merci
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
Vous pouvez utiliser un relais connecté sur l'électronique de la motorisation à l'emplacement de l'éclairage et du coup connecter vos leds sur ce relais. Mais pas de led directe sur la motorisation.
Bonjour,
C'est vrai qu'il serait temps que les boitiers Somfy deviennent 100% compatibles aux leds....
Pour l'instant ca ne l'est pas et il faut vivre avec.
Alors sachez que ca marche...mais pas longtemps !
Vous pouvez branchez une forte puissance en leds, équivalence de 200w, mais impérativement par relais, surtout pas en direct sur le boitier.
les ampoules éco, quant à elles fonctionnent en direct.
Merci de vos réponses!
Qu’appelé vous boitiez connecter?
Sa n’est pas trop gros? Il et possibles de le placer sous le capot du moteur ?
Je pourrais tous aussi bien me passer de led et mettre en série plusieurs halogènes sans dépasser la puissance totale ?
Absolument, vous pouvez brancher sur "Light" plusieurs projecteurs halogène en série dont la puissance globale n'excède pas 400w.
dans ce cas, pas besoin de relais.
Bonjour,
Comprenez bien ce que veut dire en terme électrique un branchement en série !
C'était bon pour les lampes des guirlandes de Noël.
Bonjour,
j'ai encore acheté un envolvia 400 la semaine dernières et il n'est toujours pas compatible led
dans 2 jours on est en 2020!!
je pense que somfy attend que les halogènes soit interdites pour changer leurs cartes électroniques
quand au relais à utiliser ,est ce que l'on peux mettre celui-ci ?https://www.amazon.fr/13-auxiliaire-contact-courant-alter...
Bonjour,
OUI, mais uniquement cette référence.
merci de ta réponse
je vous tiens au courant des que c'est placé
bonne journée
Bonsoir,
Je relance cette discussion car j'ai le pb de led sur un slidymoove 300.
J'ai commandé et reçu le relais finder...
Je sèche sur le branchement, les bornes du moteur sur A1 et A2, j'entend le relais "coller" mais aucune tension sur les bornes 13 et 14 du relais finder...
J'ai oublié un truc mais quoi..je préfère demander plutôt que d'abimer la carte du moteur
Merci d'avance pour votre aide.
Jim
Bonjour Jean-Marc,
Les bornes A1 et A2 correspondent à la sortie "Light" de votre boitier électronique soit les bornes 14 et 15 .Les bornes 13 et 14 de votre Finder correspondent à votre ampoule, celle-ci devant être alimentée indépendamment.
Bonne journée,