Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Tahoma et control box 3s sans cellules ?

Bonjour,

Est il possible d'associer une TaHoma et une control box 3s (motorisation de portail battant) lorsqu'il n'y a pas de cellules installées ?
Si non, quelles sont les solutions alternatives ?

D'avance merci et bonne journée

Nicolas W.
Nicolas W.

Nicolas W.

Niveau
1
137 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Si c'est une box 3S RTS c'est possible en cochant les cases de CGU, si c'est une box 3s IO il faut les cellules.

    De toute manière le bons sens impose un jeu de cellules dès lors que le portail est manoeuvré hors vue.

    Les Automatismes IO sont normalement dédiés à la pose par un Pro, comme ce dernier doit finaliser la pose par tous les accessoires de sécu requis, la manip sur Tahoma empêchera d'y passer outre.

    Nicolas W.
    Nicolas W.

    Nicolas W.

    Niveau
    1
    137 / 750
    points

    Bonjour,

    Merci pour cette réponse, c'est une Rts.
    J'ai tenté l'association selon la procédure définie dans la doc... J'ai bien "add" qui s'affiche sur la control box mais le portail ne manœuvre pas quand j'appuie sur le bouton test de l'interface tahoma

    Avez vous une idée ? Je pensais que ça venait de l'absence de cellule.... Merci encore

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Non, c'est FO qui doit s'afficher et non pas add.
    Vous devez rester appuyé sur "prog" jusqu'à FO.
    Suivez bien les instruction dans Tahoma et box 3s.

    Nicolas W.
    Nicolas W.

    Nicolas W.

    Niveau
    1
    137 / 750
    points

    Oui, C'est bien ce que je fait :

    Je reste appuyé sur prog jusqu'à F0 sur la control box
    Je clic sur ajouter sur l'interface tahoma
    La centrale affiche add
    Je clique ensuite sur test de l'interface tahoma et rien ne se passe...

    J'ai pourtant l'impression de respecter la procédure... Merci

    Je n'ai rencontré aucune difficulté pour ma porte de garage et mes 23 volets !

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Là, je ne comprends pas...? Si FO s'affiche cà doit marcher !
    Quelle distance entre la box 3s et tahoma?

    Nicolas W.
    Nicolas W.

    Nicolas W.

    Niveau
    1
    137 / 750
    points

    Il y a 35 mètres... Mais si 'add' s'affiche, ça veut dire que la control box et la tahoma ont réussi à s'associer... Et que la distance est correcte, non ?

    Je peux tenter de la rapprocher pour tester...

    Haut de page