Question en attente de réponse
bonjour,
Je rencontre des difficultés pour le réapprentissage des fins de courses pour les vantaux du portail. J'ai un exavia 500 installé depuis 4 ans et cette semaine les vantaux ne s'ouvraient plus. J'ai donc procédé à un reset (effacer les réglages) et depuis je n'arrive pas à finaliser l'apprentissage. Le moteur M1 s'ouvre et j'arrête le vantail à la bonne position et je règle la butée comme prévu. En revanche quand j'appuie une nouvelle fois sur la touche 1 le moteur M2 ne bouge pas et c'est le M1 qui continue son ouverture en marche forcée sans s'arrêter.
J'ai procédé à plusieurs reprises à un reset mais c'est toujours le même souci.
D'après les questions récentes sur le forum, il s'agirait d'un problème de boitier défectueux.
merci pour votre aide,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Alain,
Oui, malheureusement ce sont les symptômes typique d'un boitier défectueux.
Il faudra soit le changer;
https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-exavi...
Soit le faire réparer.
Pouvez-vous nous faire une photo de l'étiquette du boitier afin de voir son age exact?
Bonjour,
Allons doucement.
Lorsque vous avez réglé les butées comme vous l'indiquez, coupez le courant 2 minutes.
Remettez le courant et refaites la manipulation indiquée dans la notice pour mettre le portail en position fermée ou presque fermée.
Re-coupez le courant 2 minutes.
Remettez le courant, le voyant rouge doit clignoter par séquences de 2, RAZ ok.
Appuyez 1 fois sur la télécommande et laissez le portail s'arrêter seul en butée, ne pas appuyer su la télécommande.
Suivre la procédure de mise en service pour la suite ...
bonjour,
j'ai coupé l'électricité comme indiqué par Richy mais rien n'y fait. le M2 s'est bien fermé tout seul à un moment mais plus rien ensuite malgré plusieurs coupures d'électricité.
j'ai fait une photo de la plaque d'identification et en fait l'installation ne date pas de 5 ans mais de moins de 3 ans. J'ai retrouvé la facture (juillet 2016).
pensez vous qu'il est encore sous garantie ?
et comment puis je procéder ?
merci bien pour votre aide.
Alain K
Bonjour
Après la RAZ, le voyant rouge clignote t-il 2 fois ?
Montrez une photo plus large du boitier, avec vue sur les branchements.
Bonjour,
Ce n'est pas la date d'installation qui compte, mais la date figurant sur le boitier.
Celle-ci indique mi avril 2019 en limite de garantie.
Donc ca va passer.
pour vérifier si le moteur M2 fonctionnait j'ai ouvert la boite de dérivation située sous le boitier somfy et en fait il y avait de l'eau. j'ai donc fait sécher tout ça et ai reconnecté tous les fils et tout fonctionne correctement.
En revanche, je me suis aperçu que la butée d'un moteur est cassée. J'ai pu l'extraire et je joins une photo.
savez vous s'il est possible de la changer ?
merci bien
Bonjour Alain,
Ces butées ne sont pas obligatoires, elles sont présentes dans le cas où votre portail ne dispose pas de butée au sol. Vous pouvez donc stopper la course du vérin via la butée au sol du portail.
Bonne journée,
Bonjour,
Hum ...
Sur un boîtier en extérieur, on ne doit jamais faire des entrées de câbles par le haut, mais par le bas !
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Richy a répondu
Thomas a répondu
ALAIN a répondu
un anonyme a répondu
Richy a répondu
ALAIN a répondu
un anonyme a été sélectionné comme meilleur répondant
Richy a répondu
un anonyme a répondu
ALAIN a posé une nouvelle question