Question en attente de réponse
Bonjour,
j'ai une chaudière Weishaupt WTC 25A Exécution K
qui était raccordé avec son thermostat module d'extension "WCM-EM 2.0
le 2 fils à connecter sur le nouveau thermostat filaire Somfy sont identifiés :
sur connecteur 1:ebus + (fil rouge sur photo)
sur connecteur 2 :ebus- (fil noir sur photo)
qui à la solution afin de brancher correctement le thermostat Somfy pour correspondre au document somfy joint:
COM (ou Ls) No (ou Lr) ou TA ?
Ci-joint document Somfy et Photo du branchement actuel Weischaupt.
Merci d'avance pour votre réponse.
Gérard CHRISTIAENS
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Gérard
Je crains au vu des photos fournies, que le Thermostat Somfy ne soit pas compatible avec votre installation qui fonctionne sur "bus".
Bonjour Pierre,
merci pour votre réponse rapide
ci-joint copie installation recommandée par SOMFY compatible avec la chaudière;
il suffirait de modifier à la chaudière le branchement bus
et de connecter les fils sur H1L et H1 E,
sur quel borne du thermostat filaire doit-on brancher les fils venant de la chaudière ou n'y a t-il pas d'importance?
merci pour votre réponse.
Gérard CHRISTIAENS
Bonjour
Alors, si le test dit "OK", il faut brancher les fils sur "NO" et "CO".
Bonjour Pierre,
merci pour la réponse mais j'aimerais des précisions complémentaires:
NO et CO: raccordés à quel bornier sur la chaudière:H1L ou H2Epdf
de plus actuellement en fonctionnement par BUS,
les borniers H1 l et H2E sont raccordés ensemble:faut-il enlever ce pont je pense que oui;
Photo jointe
Au préalable avant de débrancher la commande existante supprimer la commande à distance (qui pilote également l'eau chaude sanitaire)
avant de la remplacer par le thermostat filaire Somfy.
merci d'avance pour votre réponse ou d'autres avis des personnes inscrites sur ce forum.
Gérard CHRISTIAENS
H1 c'est le chauffage, H2, l'eau chaude. Il y a des paramètres à rentrer; voyez la notice, ça m'a l'air assez complexe.
Merci Pierre ,
Qui peut m'aider pour les paramètres à entrer,
est-ce seulement "réglage à distance à supprimer depuis le contrôleur à distance ?
je n'ai pas eu la réponse des câbles à reconnecter provenant des bornes 1bus 1 et 2
qui à la solution afin de brancher correctement le thermostat Somfy:Somfy dans son scenario nous dit que cette chaudière est compatible avec les bornes à connectées sur chaudière mais ne donne pas quel fils ex bus 1 & 2 COM ou TA ou n'a t-il aucune importance?
ci joint copie compatibilité SOMFY
Merci et bonne journée.
Gérard C
à l'attention de M le Coyotte
avez-vous des conseils à me proposer concernant le raccordement du thermostat à la chaudière Weischaupt?
merci et bonne journée.
Gérard C.
Bonjour Gérard. Avez eu trouvé la démarche pour réaliser votre installation, car je souhaite m'équiper dû thermostat somfy mais je souhaite savoir si celui-ci est compatible avec une chaudière weischaupt. Merci de votre retour
Bonsoir Yannick
Vous pouvez utiliser l'aide au choix:
https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/?_ga=2.4156...
Bonne soirée !
Bonjour à tous et merci pour vos conseils!
pour ma part j'ai branché les fils de l'ancien thermostat (auparavant connectés sur le bus 7 ) sur H1L et H1 E
et mon thermostat fonctionne sans problèmes depuis 3 mois