UN OU DEUX TRANSFO ( tableau ) ?pour deux moniteurs V500
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Lyes
Un petit bonjour et un petit merci, ça fait toujours plaisir et ne pas "crier" en écrivant en majuscules aussi ! Bref !
Pour alimenter 2 V500 en parallèle avec transformateur sur rail din, il vous faudra trouver un appareil délivrant 24 volts et au minimum 2 ampères.
D'accord donc le mieux est de poser deux transformateurs sur le tableau pour chaque moniteurs ? merci pierre
Ce n'est pas ce que je dis. Vous pouvez trouver un transformateur DIN 220V/24V continu dans le commerce. Il faut simplement qu'il délivre au moins 2 ampères.
Vous pouvez en trouver un sous la référence MeanWell, DR-60-24 . C'est un exemple !
dac merci pierre
donc un transfo 24v avec au moins 2A est suffisant pour alimenter les 2 moniteurs.
Javais peur que le 24V grille le moniteur
Ce n'est pas ce