Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 10 Décembre 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Chauffage se déclenche aléatoirement

Bonjour,
J’ai une tahoma avec thermostat filaire sur une chaudière saunier Duval, réseau internet Orange.

Cela fait plusieurs fois que je constate que mes radiateurs sont chauds alors que les conditions requises ne semblent pas être présentes : température de la pièce > température de déclenchement.
Il y a quelques semaines, j’ai changé les piles alors que mes radiateurs étaient brûlants en pleine canicule, mais je constatais encore des périodes de chauffes. Depuis quelques jours, j’ai passé le système en hors gel et ce matin, je l’ai pris en flagrant délit de chauffage alors qu’il fait 25 degrés dans la maison (hors gel réglé à 7degres).

Avez-vous déjà constaté ce genre de comportement? Comment puis-je régler le souci et retrouver une programmation fiable?

Thomas C.
Thomas C.

Thomas C.

Niveau
0
13 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour Thomas,

    Je vous informe qu'il existe des options de fonctionnement spécifiques qui peuvent êtres la cause des fonctionnement que vous obtenez :

    - La fonction Optimisation ("OPTI") qui permet lors du changement Confort et Éco programmé d'anticiper automatiquement la montée ou descente en température. Ce qui fait que les horaires programmés ne sont pas toujours respectés.

    - La fonction protection de la pompe ("POMPE") qui sert à éviter tout grippage du circulateur de la pompe en activant quelques minutes l'appareil sur lequel le thermostat est connecté toutes les 24h.

    -La fonction de régulation PID qui va apprendre à chauffer la maison en fonction de son inertie. Par exemple, le thermostat ne va pas à sa température de consigne et se coupe à 20,X°C plutôt que 21°C.

    Pour désactiver ces fonctions, vous devez suivre les étapes ci-dessous :

    - Activation/Désactivation Fonction Optimisation :

    - Activation/Désactivation Fonction Pompe :

    - Activation/désactivation PID :

    Bonne journée,

    Thomas C.
    Thomas C.

    Thomas C.

    Niveau
    0
    13 / 100
    points

    Merci pour votre réponse, je viens de désactiver les 3 fonctions à l’instant, alors que mes radiateurs sont à nouveau brûlants (mode hors gel, 26 degrés dans la maison).
    Je vais surveiller les radiateurs pendant quelques jours.