effectuer mesure de procedure d'effort?

bonjour, sur un axovia multipro avec une armoire cbx 3s RTS, je souhaite modifier la vitesse en ouverture et fermeture (P19 et P20)
pas de soucis pour passer des valeurs 5 à 7, mais il faut faire une "mesure de procédure d'effort" afin de pouvoir retrouver le mode P0/0 séquentiel.
qu'est ce que ce mode, et comment l'effectuer?

  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour Franck,

    Il est nécessaire de refaire un auto-apprentissage de la course si vous modifiez ces valeurs, voici la procédure :

    • Placez le portail en fermeture
    • Faites un appui de 2s sur le bouton SET, relâchez quand l'écran affiche "H1"
    • Appuyez sur OK pour lancez l'auto-apprentissage, le portail effectue deux cycles Ouverture/Fermetures complètes.
    • L'écran affiche "C1" pour confirmer le bon déroulement de l'auto-apprentissage

    Bonne journée,

    Haut de page

    © Tous droits réservés Somfy 2017 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique