Bonjour , Sur la simulation somfy on m'indique d'utiliser les bornes23 et 24 alors qu'il n'y en a que 21 sur ma chaudière.
pour completer j'ai deux sorties "contact sec "notées sorties alarme et une sortie fil pilote sur la quelle est branchée ma sonde interieure.
Merci d'avance pour votre aide
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Gérard,
Est-ce la notice de votre Chaudière au lien ci-dessous ?
Notice Chaudière Pulsatoire Auer 20
Si oui, d'après ce que je comprends page 25, il existe un nouveau et un ancien bornier. L'ancien bornier à 21 bornes, celui que vous avez, ne dispose pas d'une entrée de commande Externe (bornes 23&34 du nouveau bornier).
Donc dans votre cas, le Thermostat semble se raccorder aux bornes 12&13 pour le pilotage du circuit 1.
Bonne journée,