Question en attente de réponse
Bonjour
Le fonctionnement automatique semble inversé....
Quand il est ouvert et que je passe devant la cellule, il reste ouvert.
Quand il est fermé et que je passe devant la cellule, il s'ouvre ou, si je ne fais rien il s'ouvre au bout de 30 secondes.
J'ai relancé la procédure de programmation décrite dans la doc, mais le résultat est le même.
Merci pour votre aide
gilles
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Ce n'est pas le fonctionnement qui est inversé, mais le câblage moteur.
Vous avez inversé les fils.
Inversez les fils sur M1 puis sur M2.
Faites une RAZ et un auto apprentissage.
refaites vos réglages et paramètres et vous verrez que tout sera rentré dans l'ordre.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question