Question en attente de réponse
Bonjour,
J’ai un portail de garage que je commande avec une télécommande sommer.
Puis-je me connecter à TaHoma ? Un module complémentaire ?
J’ai pris une photo du branchement portail.
Merci de votre aide
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Il existe ce récepteur standard compatible Tahoma; https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...
Posez ici le schéma de branchement figurant dans votre notice et vous dira si les branchements sont possibles.
Bonne journée.
Bonjour,
Merci pour votre réponse, malheureusement le professionnel ne m’a pas laissé la notice. De fait j’espérai que la photo aiderait
Cordialement
Bonjour,
Vous trouverez page 5 de la notice les éléments pour les raccordements.
Alimentation 24 V~ aux bornes 15/16 ou 17/18 >> sur bornes 1/2 du récepteur Somfy.
Raccordement du contact sec pour la commande aux bornes 3 et 4 >> sur bornes 3/4 du récepteur Somfy (canal 1).
Waouh ! Franchement bravo et merci beaucoup !
Il y a des jours comme ça !
Bonjour, encore moi.
J’ai bien installer le boîtier.. super ça marche enfin presque j’ai deux problèmes ..
1 - le portail ne se baisse pas jusqu’en en bas.
2 - pour l’automatiser il me faut brancher les cellules photoélectriques... je les branches sur quels numéro ?
3 - si jamais elles tombent en pannes(j’ai vu que ça arrivait sur les forums),au cas où je veuille seulement ouvrir le portail, puis-je shunter cette demande, vraiment provisoirement sur linstant ?
Cordialement
J’oubliais, mon portail a déjà un palpeur dessous afin que si il descende et touché quelque chose il remonte, puis-je me servir de cette sécurité plutôt que des capteurs ?
Cordialement
Bonjour,
La barre palpeuse suffit comme sécurité, elle vous dispense des cellules, mais, les cellules offrent une double sécurité.
Il faut savoir que les portes enroulables sont les plus dangereuses.
Si votre porte ne se ferme pas jusqu'en bas, le récepteur Somfy n'a rien à voir là dedans.
Il faudra régler les FdC P9 notice.
Bonne journée.
Bonjour,
merci pour ces réponses, effectivement j’ai suivi le branchement de la barre palpeurs et j’ai constaté qu’elle était déjà branchée sur 3/4 la même où j’ai branché mon récepteur standard.
Je vais donc chercher la ou vous me dites, je supposais qu’il s’agissait d’un réglage mais comme il ne se ferme pas entièrement que quand j’utilise TaHoma je pensai que le réglage de faisait sur l’application.
Merci
Ha non...! Là il y a un pb....
Les sécu ne se branchent pas sur un contact sec tel que 3/4, mais sur les sorties sécu telles que 9/10 et 10/11.
Votre pb vient peut être bien de là, je n'ai jamais vu qu'une barre palpeuse se raccorde sur un contact sec.
Si avant ca marchait bien et plus maintenant, ce n'est pas les FdC, il faudra vérifier vos branchements.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
Thibault a répondu
un anonyme a répondu
Thibault a répondu
Thibault a répondu
Richy a répondu
Thibault a répondu
Richy a répondu
Thibault a répondu
un anonyme a répondu
Thibault a posé une nouvelle question