Bonjour.
Je souhaite installer une motorisation DEXXO COMPACT. Au niveau du raccordement électrique, le courant max doit être de 10A ou 16A (ou autre) pour la ligne unique?
De plus, quels sont les autres propriétées du disjoncteur pour cette motorisation.
Merci d'avance de votre aide.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
Câble 3 x 1,5 mm² jusqu'à 30 mètres avec protection 10 ampères et 3 x 2,5 mm² au-delà avec protection 16 ampères.
Bonne journée !
Bonjour.
Merci Jean-Luc B. La prise sera à moins de 5 m du tableau qui est dans le garage...donc 3x 1.5 mm2 et 10 A. Pour le disjoncteur, doit-il être temporisé (courant d'appel au démarrage)?
Merci.
OK, merci Jean-Luc, un disjoncteur standard donc.
Merci de votre aide et bonne journée également