Chers utilisateurs,

Les perturbations sur nos serveurs Somfy Thermostat sont désormais terminées.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Branchement SL 2007

Bonjour à tous,
j'ai emménagé dans une maison équipée de boîtier SL 2007. Je recherche la notice d'installation afin de connaître le repérage des fils du bornier (U D L N).
Merci d'avance.

Thomas
Thomas

Thomas

Niveau
0
48 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Jean-Luc B.
    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    U = Up => Montée
    D = Down => Descente
    L = Line => Phase
    N = Neutre

    Bonne journée !