Question en attente de réponse
J'ai un portail avec une motorisation Nice moon MC824H. Je veux installer un récepteur radio universel SOMFY,pouvez me dire comment le brancher, ci joint des photos de la carte de ma motorisation.
Merci
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Vous brancher PP (pas à pas) sur 3/4 RX Somfy.
Vérifiez via une boucle en fil rigide par shunt bref sur PP.
Le 24v testez sur PP/Stop via un testeur universel.
Branchez sur 1/2 RX Somfy
Merci pour ta réponse, n'étant pas électricien, pourrais tu faire un petit schéma?
Merci
Bonjour,
Je veux bien vous faire un schéma mais confirmez-moi d'abord si en shuntant bref <0.5s sur PP via une bouche de fil électrique rigide vous obtenez:
1er shunt bref = ouverture, 2ème shunt bref = stop, 3ème shunt bref = fermeture.
Mesurez la tension en +/-24v sur PP/Stop.
Oui je veux bien le faire , mais sur la photo du scan 1, le schéma ne correspond pas au borniers, le dessin des contacts open et close sont en face du bornier PP, alors que les borniers open et close sont décalés au dessus du bornier PP. j'espère que j'arrive bien à me faire comprendre. Merci
ne vous tracassez pas, c'est un contact sec, donc aucun risque de court-jus.
Shuntez PP comme demandé (PP = pas à pas).
ok j'essaierai Samedi et je vous tiens au courant
Bonjour,
J'ai fait un shunt sur PP et j'ai obtenu:
1er shunt bref = ouverture, 2ème shunt bref = stop, 3ème shunt bref = fermeture.
La tension est de 21.5v entre PP/Stop.
Merci, trop sympa, encore une petite question, est ce que l'ancienne commande fonctionnera toujours?
Absolument, vos télécommandes d'origine affectées à votre moteur continueront de le piloter.
En fait, il faut identifier le RX Somfy comme étant rien d'autre qu'un bouton poussoir radiocommandé.
Si vous aviez un bouton poussoir classique filaire, celui-ci n'empêcherait pas vos télécommandes de piloter le moteur.
Bonne installation et bon W.E
Merci, bon week end également
Bonjour,
J'ai fait le branchement et à la mise sous tension, tout s'est mis en sécurité, le portail ne fonctionnait plus, j'ai coupé le courant, j'ai débranché le récepteur et ça refonctionne. La seule différence maintenant, c'est que je n'ai plus de 24v entre PP et STOP, je suis à 0v, donc je ne peux pas remettre le recepteur. les branchements étaient corrects, que s'est il passé?
Bonjour,
Selon le shéma, il n'y a aucune raison pour que la sortie 12v ait grillé ?
Essayez celui-ci en fichier.
Si vous n'avez plus de 24v, prenez un petit transfo d'alim qui sort entre 18/24v sous 230v.
En tout cas un truc est bizarre sur votre moteur c'est que la tension est sur un bornier contact sec...?
Tenez-nous informés.
Bonne journée
Bonjour,
Je pense que je vais essayer avec un transfo 220vAC/24vDC je vous tiens au courant.
Ok, dans ce cas respectez bien le schéma ci dessous.
Ok merci, bonne journée
Bonjour, j'ai installé un transfo 220AC /24VDC et ça fonctionne parfaitement
Parfait, merci de votre retour et bonne journée.
Bonne journée aussi et merci encore
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
eric a répondu
un anonyme a répondu
eric a répondu
eric a répondu
un anonyme a répondu
eric a répondu
un anonyme a répondu
eric a répondu
eric a répondu
un anonyme a répondu
eric a répondu
un anonyme a répondu
eric a répondu
eric a répondu
un anonyme a répondu
eric a répondu
un anonyme a répondu
eric a répondu
un anonyme a répondu
eric a posé une nouvelle question