Chers utilisateurs,

Les perturbations sont désormais terminées.

Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous aviez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et des équipements associés.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Pb cellules photlélectriques suite remplacement d'un boîtier électronique ON/OFF par un nouveau modèle ?

Bonjour,

Suite ancien boitier électronique défectueux, j'ai décidé de procéder à son changement. J'ai donc acheté le kit de mise à jour https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000....

J'ai bien suivi le tuto suivant:
https://youtu.be/UW_g03yNJHY?list=PLsIp-ZjKdyO4BBM4VHF8mB...

Constat :
Les cellules sont bien alignées puisque la led coté cellule émettrice RX est allumée. Mais si je referme mon portail et que je passe devant les cellules, le portail ne s'arrête pas.

Un idée SVP ?

Merci
Franck

franck D.
franck D.

franck D.

Niveau
0
22 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour,

    Regardez dans la notice le paragraphe de sens de rotation des moteurs, vous avez peut-être branché les moteurs à l'envers.

    Dans ce cas si vous coupez le faisceau pendant l'ouverture, le portail s'arrête et se referme, ce qui est l'inverse du fonctionnement normal.

    Faites aussi ce test, mettez les battants à mi-course et coupez le courant 1 minute.

    Remettez le courant puis appuyez sur la télécommande.

    Le premier mouvement des battants est-il dans le sens ouverture ou fermeture ?

    franck D.
    franck D.

    franck D.

    Niveau
    0
    22 / 100
    points

    Quelle rapidité Richy !

    J'ai fait le test de la coupure de courant. Après avoir appuyé sur la télécommande le premier mouvement des battants est l'ouverture.

    Haut de page