Question en attente de réponse
Bonjour,
Suite ancien boitier électronique défectueux, j'ai décidé de procéder à son changement. J'ai donc acheté le kit de mise à jour https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000....
J'ai bien suivi le tuto suivant:
https://youtu.be/UW_g03yNJHY?list=PLsIp-ZjKdyO4BBM4VHF8mB...
Constat :
Les cellules sont bien alignées puisque la led coté cellule émettrice RX est allumée. Mais si je referme mon portail et que je passe devant les cellules, le portail ne s'arrête pas.
Un idée SVP ?
Merci
Franck
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Regardez dans la notice le paragraphe de sens de rotation des moteurs, vous avez peut-être branché les moteurs à l'envers.
Dans ce cas si vous coupez le faisceau pendant l'ouverture, le portail s'arrête et se referme, ce qui est l'inverse du fonctionnement normal.
Faites aussi ce test, mettez les battants à mi-course et coupez le courant 1 minute.
Remettez le courant puis appuyez sur la télécommande.
Le premier mouvement des battants est-il dans le sens ouverture ou fermeture ?
Quelle rapidité Richy !
J'ai fait le test de la coupure de courant. Après avoir appuyé sur la télécommande le premier mouvement des battants est l'ouverture.
Ok, donc moteurs bien branchés.
Regardez dans la notice la partie consacrée à la reconnaissance des cellules.