Bonjour. J'ai installé un axovia 3s avec control box 3s io et cellules master pro. Résultat malgré vérification de l'alignement pas de led allumée. Ouverture fonctionne normalementaks rie. À la fermeture. Affichage code c6 puis e6... Le branchement effectué est : borne 1 et 2 des cellules sur 1 et 2 du bornier de la box et 3 et 5 de la cellule rx sur 3 et 4 du bornier. Merci de votre aide. J'ai consulté le forum et je me demande ce que pourrait amener le branchement bus... Je n'y connaît pas grand chose. Merci beaucoup du coup deain. Bonne journée
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Avez-vous testé les cellules durant l'ouverture du portail? Si oui, stoppent-elles le portail et le renvoient-elles en fermeture ? Si oui, les moteurs sont branchés à l'envers.
Ce que vous indiquez est faux....Les cellules se branchent sur 21/22/23/24 de la box. Voyez P10 figA notice; https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/cbx3s_io_instal...
Vous ferez le paramétrage P07 = 1.
Bonne journée
Bonjour Patrice,
Juste pour vérifier, est-ce que vous avez mis le couvercle sur la photocellule émettrice durant l’opération d’alignement ?
Cordialement
bonjour, a quoi sert la borne n°4 (fault phot) de la cellule RX master pro 180?
d'avance merci