Remplacement Centralis uno IB par Smoove uno IB+

Bonjour,
suite à une panne, j'ai remplacé un Centralis uno IB par un Smoove uno IB+.
Tout fonctionne sauf la commande générale des volets gérée par un Chronis IB.
J'ai réalisé le cablage à l'identique sauf le + du centralis qui n'existait pas sur le Smoove. A la place il y a un C ou la ligne de données. J'ai mis sur C (2 cables rouge de mémoire).
Y a-t-il un réglage à faire ou forcément un pb de cablage ?
Merci d'avance pour votre aide.

Stéphane A.
Stéphane A.

Stéphane A.

Niveau
0
12 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour Stéphane,

    En effet, mise à part un problème de branchement je ne vois pas d'où cela peut provenir.
    Nous sommes d'accord que vous n'avez rien branché sur la borne IB+ ?

    Bonne journée,

    Stéphane A.
    Stéphane A.

    Stéphane A.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    En effet un cable s'était défait, tout fonctionne parfaitement à présent :)